Non capisco come mai tu non riesca ad eseguire il Login, hai usato come username e password Admin (Case sensitive).Comunque per le tue necessità non occorre modificare la configurazione del modulo CPU, se non utilizzate dal programma utente tutte le porte COM del modulo CPU supportano il protocollo Modbus RTU. Quindi sul pannello Weintek basta impostare baud rate 115200, e, 8 e definire come nodo Modbus il nodo 1 (Vedi manuale connessioni). Nella sezione relativa ai terminali Weintek troverai molti esempi di utilizzo (In questo topic troverai un programma di startup).Ti ricordo che per il protocollo Modbus sulle porte dei moduli di estensione non è gestito nativamente ma devi creare un programma che lo gestisca (Trovi esempi nel forum). Il tuo modulo CPU ha una sola porta seriale la COM0 quindi il consiglio è di connettere il pannello operatore a questa a porta ed è anche per questo che su questa porta il programma di echo che hai citato funziona. Per accedere alle porte seriali presenti sul modulo CPU occorre utilizzare la funzione Sysfopen definendo il nome della porta da utilizzare. Esistono moduli di estensione che sono provvisti di porte seriali, l’accesso a queste porte è esattamente uguale a quello delle porte presenti sul modulo CPU, occorre definire come nome della porta da utilizzare la definizione PCOMx.y dove con x si indica l’indirizzo del modulo e con y il numero di porta presente sul modulo. (Esempio PCOM0.0 definisce la porta 0 presente sul modulo 0, PCOM1.2 definisce la porta 2 presente sul modulo 1 (Topic).