Il blocco funzione ModbusMaster opera su uno stream di I/O (Parametro File di tipo FILEP) che deve essere ritornato da una funzione Sysfopen. Per operare in modalità master occorre eseguire un connect TCP verso il modulo slave, attualmente non è possibile eseguire una connect TCP. I sistemi SlimLine attualmente possono operare solo come server TCP e non come client.
Quindi puoi fare dialogare i sistemi SlimLine tramite l’FB ModbusMaster utilizzando una connessione seriale ma non TCP. Però se il tuo problema è fare dialogare tra di loro due o più sistemi SlimLine tramite Ethernet puoi utilizzare l’FB UDPDataTxfer che utilizza il protocollo UDP, Topic (1), (2).