Sul forum abbiamo scritto di tutto e di più sull’argomento Modbus ti consiglio di fare un giro con cerca mettendo argomento Modbus per trovare risposte alle tue domande (Topic (1), (2), (3)).
Intanto accertati che i parametri di comunicazione seriale siano corretti, che l’indirizzo di nodo sia corretto, e che i cablaggio sia corretto (Consiglio di provare anche ad invertire i due cavi non si sà mai, danni non se ne fanno).
L’errore più banale che si commette è non considerare l’offset di 1 sull’indirizzo del registro, l’FB ModbusMaster in accordo alle specifiche sottrae 1 all’indirizzo quindi se l’inverter non somma 1 ti trovi un indirizzo errato. Prova a sommare 1 all’indirizzo da leggere passato alla FB.
Di vitale importanza è l’uso dello Spy (Topic), permette di vedere da Telnet cosa succede sulla porta RS485 di comunicazione ed interpretando le risposte Modbus capire che tipo di problema si stà avendo. Informazioni su come funziona lo spionaggio dei dati le trovi nel manuale di programmazione SlimLine.