Rispondi a: Aiuto impostazione comunicazione seriale RS485
Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Aiuto impostazione comunicazione seriale RS485 › Rispondi a: Aiuto impostazione comunicazione seriale RS485
Quello che hai fatto lato CPU master è corretto, però ti ricordo che lato slave tu stai utilizzando la gestione Modbus slave embedded nel sistema la quale opera con il nodo modbus 01, questa impostazione è modificabile da pagina web (Screenshot).
In una comunicazione modbus il nodo master non ha indirizzo, si indirizzano solo i nodi slaves.
Ora dovendo trasferire uno o più variabili BOOL devi definire in FCode il comando modbus 16#0F (Force multiple coils), come indirizzo dovendo agire sul bit %MX100.100 dello slave devi scrivere in Address il valore 40100. In Buffer devi definire ADR(%MX100.100) come hai fatto correttamente. In Points potrai definire il numero di variabili BOOL da trasferire (Nel tuo caso 1). In questo topic viene trattato un argomento simile al tuo.
Per visualizzare i comandi Modbus puoi attivare il parametro SpyOn e visualizzare i dati tramite la console di spionaggio (Topic).