Intanto dovendo registrare la variazione di stato di più variabili BOOL se vuoi utilizzare la registrazione su base trigger devi creare una variabile BOOL di trigger sullo SlimLine. La variabile trigger deve dare l’impulso di trigger ogni volta che cambia stato una o più delle variabili che vuoi registrare.
Ma attenzione la lettura delle variabili da parte del terminale è abbastanza lenta (Più di 1 secondo) quindi le tue variabili BOOL verranno viste dal pannello solo se la loro variazione di stato perdura per almeno un paio di secondi. Se hai variabili che cambiano di stato molto velocemente puoi registrane la variazione solo agendo con un programma sullo SlimLine.
Trovi ulteriori informazioni sulla registrazione dati in questo topic, o in questo topic.