a) Da pannello operatore non si può accedere direttamente agli I/O reali dello SlimLine, ma solo a variabili mappate (Topic). Non capisco cosa intendi indirizzo delle funzioni. Da Modbus è possibile accedere a tutta l’area mappata nella DB 100. In questo topic c’è una descrizione dell’indirizzamento. In questo topic trovi un progetto di esempio.
b) Abbiamo in programma di estendere il generatore PWM su altri moduli, ma attualmente funziona solo sul canale 0 del modulo CPU. Se la frequenza in uscita del PWM è bassa puoi usare una tecnica software (Topic).
c) Certo che è possibile passare i parametri di Frequency e Duty al FB da terminale HMI, basta definire due variabili nella DB 100 (Quindi accessibili da Modbus) e collegare queste variabili agli ingressi del FB.
d) Ho provveduto a correggere il manuale (C’era un refuso). In questo topic trovi un programma di esempio che utilizza il PWM.