Vai al contenuto

Rispondi a: Conflitto su indirizzo IP

Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Conflitto su indirizzo IP Rispondi a: Conflitto su indirizzo IP

#39968
Sergio Bertana
Amministratore del forum

Intanto ricordo che la configurazione della rete tramite Toolly è possibile solo entro i 10 minuti dalla accensione del sistema, ma il tuo problema è che cerchi di impostare come indirizzo il 198.168.0.122 che è l’indirizzo di default assegnato alla rete Ethernet dove questa è prevista, quindi non viene accettato.

Come soluzione visto che la rete RNDIS è una rete privata tra il PC e lo SlimLine sei libero di assegnare qualsiasi indirizzo a questa rete (Basta modificarne i parametri sia sullo SlimLine che sul PC). Quindi ti consiglio di impostare una rete diversa (Esempio 198.168.10.xxx, oppure 10.xxx.xxx.xxx).

Rimando a topic, topic per altre informazioni sull’argomento.