Vai al contenuto

Acquisizione sensore analogico con dispositivo STE2

Home Forum Monitoraggio IP (HW-group) Acquisizione sensore analogico con dispositivo STE2

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #81818
    Anonimo
    Inattivo

    Vorrei sapere se è possibile, con il modulo 600753 HWg-STE2 R2, leggere in remoto anche un sensore di pressione Wika A-10.

    Nel caso fosse possibile immagino sia necessario collegare al dispositivo una interfaccia specifica, potete darmi informazioni in merito.

    #81821
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Sì, è possibile acquisire qualsiasi sensore con interfaccia 4-20mA attraverso l’utilizzo di questo convertitore 4-20mA/1Wire.

    Il convertitore è dotato di doppia interfaccia 1-Wire e, in tal modo, permette la connessione Daisy-chain evitando di impegnare un porta 1-Wire di STE2 R2.

    Per il set-up è richiesto l’utilizzo del calibratore 1-Wire UNI USB, che permette di abbinare al valore dell’ingresso analogico il corrispondente valore dell’unità ingegneristica acquisita.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.