L’aggiornamento del programma runtime delle CPU SlimLine Codesys deve essere effettuato in questo modo:
1) Si scarica dalla sezione “Download” della pagina dedicata alla CPU SlimLine Codesys il programma Sfw189****.
2) Lo si scompatta e al suo interno nella dir “rts” si troverà il file “SlimLineC2BR.exe”.
3) Questo file va caricato in FTP sulla CPU. Come FTP client si puo’ usare il programma “ChipTool”, oppure “Explora risorse” di windows o Filezilla. Username e password di default sono entrambe “ftp”.
4) Il file SlimLineC2BR.exe va caricato in “A:” ed ovviamente sostituisce il precedente.
La procedura è così completata. Volendo verificare la nuova versione di runtime, da Codesys occorre dal “PLC-Browser” dare il comando “ertver” verificando cosa appare come versione di Sfw189.