    Su un impianto con un vecchio PLC Siemens con interfaccia MPI dovrei accedere alle variabili del programma PLC tramite protocollo Modbus TCP.

    In pratica sul PLC ho 2 DB ognuna con 512 words in lettura e 2 DB ognuna con 512 words in scrittura.

    Posso utilizzare il gateway cMT-G01 allo scopo?

    #57932
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La soluzione più semplice è mappare due Device/Server, uno sarà il tuo PLC Siemens e l’altro sarà un server Modbus su connessione Ethernet.

    Nella finestra di impostazione del server Modbus puoi spuntare la voce Modbus TCP/IP Gateway, e così è possibile definire una Mapping Table. Come vedi nella mapping table potrai abbinare ai registri Modbus le corrispondenti variabili Siemens. Avendo 4 DB da mappare dovrai dare un range di 512 words per ogni mappa. Spero che lo screenshot sia esaustivo.