Collegamento con PLC Fatek B1 porta RS485 integrata

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Collegamento con PLC Fatek B1 porta RS485 integrata

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Autore
    Post
  • #36088
    Giovanni
    Partecipante

    Non riesco a mettere in comunicazione il pannello MT6050iP con un PLC Fatek B1 tramite la porta RS485 integrata. Sul PLC si vedono lampeggiare i Led Rx e Tx ma sul pannello operatore rimane sempre il messaggio (PLC no response).

    Non ho trovato alcuna documentazione in merito a questa porta sul PLC, ci sono 3 terminali a molla sulla parte sinistra del frontale sopra il morsetto superiore vi è la sigla TX2, sotto il morsetto inferiore vi è la sigla RX2 , mel morsetto di mezzo non vi è alcuna siglatura.

    Qualcuno sa dirmi cosa verificare ?

    #39799
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non conosco il PLC Fatek (Noi utilizziamo i nostri prodotti SlimLine), ma ho chiesto ad un amico che utilizza Fatek che mi ha detto che i pin sul PLC partendo dall’alto sono D+ D- e GND.

    La porta sul PLC è vista come PORT2, quindi verificane i settaggi.

    #39800
    Giovanni
    Partecipante

    Funziona perfettamente grazie !!!
    P.S. anch’io sto usando per la prima volta Fatek, scelta dettata da ragioni di spazio.