Hai due soluzioni per raggiungere il tuo obbiettivo.
1) Un pannello HMI centrale connesso al PLC e 5 HMI remoti connessi al pannello principale, in questa configurazione i pannelli remoti dialogano con il PLC attraverso la connessione realizzata dal pannello principale. Vantaggi hai una sola connessione al PLC (Nel caso il PLC avesse limiti sulle connessioni), ma potresti avere un rallentamento dovuto al collo di bottiglia dell’unica connessione.
2) Tutti i pannelli connessi direttamente al PLC ma occorre verificare che il PLC accetti il numero di connessioni richieste.
La soluzione 1 permette di connettere il pannello principale anche in seriale con il PLC permettendo poi la connessione dei pannelli remoti in ethernet con il principale.
Puoi anche optare per soluzioni miste più pannelli principali connessi al PLC a cui connetti pannelli remoti.