  • #35600
    Anonimo
    Inattivo

    Non riesco a capire come eseguire il cambio pagina in Easybuilder Pro a seguito della commutazione di una variabile PLC.

    #38344
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Occorre utilizzare l’oggetto Funzioni PLC, scegliendo la funzione di cambio pagina (Vedi screenshot). In pratica definisci quale variabile del PLC comanda il cambio pagina.

    Scrivendo il numero di pagina nella variabile il pannello cambierà la sua visualizzazione puntando la pagina definita. Naturalmente al numero di pagina indicato deve corrispondere una pagina sul pannello, se la pagina non esiste il pannello rimane nella pagina corrente.

    Se si attiva la flag Azzera registro dopo cambio pagina, comandando il cambio pagina dal PLC il pannello cambia la pagina e poi azzera il valore di pagina definito nel PLC. Se la pagina indicata non è presente il pannello oltre a non cambiare pagina attuale non esegue l’azzeramento del valore.

    #57393
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se invece si vuole conoscere da PLC la pagina attiva sul terminale rimando alla lettura di questo topic.

    #78724
    Battiesguscia
    Partecipante

    Salve, mi collego a questo post!

    Vorrei cambiare la lingua sul pannello weintek, ma lo vorrei fare tramite comando da plc, essendo un pannello che visualizza allarmi e non accessibile al personale per poterlo fare con il touch

    È possibile?

     

    #78741
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si certo è possibile, puoi tramite una macro o con un trasferimento dati sovrascrivere la LW9134 di selezione lingua.

    #78743
    Battiesguscia
    Partecipante

    ok, grazie mille…

    Mi riesci ad indicare come faccio la sovrascrittura della LW9134?

    #78793
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se utilizzi il trasferimento ciclico basterà indicare l’indirizzo della variabile sorgente e destinazione nelle proprietà, quindi la tua destinazione sarà la LW-9134.

    Se utilizzi una macro dovrai usare la funzione SetData. Nel manuale di EasyBuilder trovi esempi di utilizzo.