Come configurare i moduli I/O su linea ethernet

Home Forum Moduli I/O distribuiti Come configurare i moduli I/O su linea ethernet

Stai visualizzando 1 post (di 1 totali)
  • Autore
    Post
  • #35419
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per la configurazione dei moduli I/O su ethernet della Trycom occorre utilizzare il programma DSM versione 4.7 o successiva, il programma è un eseguibile e quindi si può lanciare da riga di comando. I moduli hanno di default il DHCP attivo, quindi se sulla vostra rete c’è un server DHCP essi assumeranno un indirizzo all’interno della vostra rete. Se non c’è il server DHP il modulo assumerà l’indirizzo di default 192.168.1.1.Affinché il modulo venga trovato dal programma DSM occorre che il PC appartenga alla stessa classe di indirizzi, se non è così occorre modificare l’indirizzo IP del PC. Se il PC dispone di più schede di rete (Esempio connessione WiFi, occorre disabilitare tutte le interfacce di rete tranne quella dove è connesso il modulo. Lanciando l’utility, con il pulsante Search è possibile eseguire uno scan della rete alla ricerca del modulo, tutti i moduli trovati saranno elencati nella finestra del programma, selezionando il modulo con il pulsante Device Setup, è possibile visualizzare la finestra di configurazione (Screenshot).