Come posso gestire gli I/O dell’inverter da Modbus

Home Forum Inverter vettoriali INVT Inverter INVT GD20-EU Come posso gestire gli I/O dell’inverter da Modbus

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #66601
    Anonimo
    Inattivo

    Dovrei utilizzare degli inverter GD20 connessi in Modbus ad un PLC.

    Siccome è mia intenzione gestire tutti i comandi tramite il protocollo Modbus mi chiedevo se è possibile anche gestire gli I/O dell’inverter.

    #66603
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il registro Modbus 300A ritorna lo stato degli ingressi logici (Uno per ogni bit del registro).
    Il registro Modbus 300B ritorna lo stato delle uscite logiche (Una per ogni bit del registro)

    Per gli ingressi logici è possibile disabilitarne le funzioni vedi parametri P05.00~P05.09.
    Per le uscite logiche è possibile disabilitarne le funzioni vedi parametri P06.01~P06.05.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)