  • #39634
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Probabilmente fai confusione tra il vecchio sistema operativo per le versioni “A” SFW167 ed il nuovo per le versioni “B” SFW184. Tra i due sistemi operativi è cambiata la gestione del file system ed i relativio comandi, nel SFW167D220 il format era così:

    Format s, c Dove: s=”Storage” c=”SDCard”
    Esempi format 2, 10, formatta il disco “Storage” affinchè possa contenere sino a 2 files, ed il disco “SDCard” affinche possa contenere sino a 10 files.

    Il massimo numero di file gestibili in totale (quindi la somma di quelli presenti sui 2 dischi) e 12. Le pagine web erano all’interno del firmware. La directory System non esisteva. In questo topic trovi altri riferimenti.

    #39823
    Luca
    Partecipante

    Grazie, molto utili questi esempi.
    nNn ho però trovato la FB StringToLog, quindi ho sviluppato una FB che salva 20 valori REAL (input) in un file di log giornaliero, sempre sfruttando la variabile RETAIN (che viene passata come variabile di input/output).

    #39824
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Abbiamo rilasciato una nuova versione del FB chiamato StringToLog_v1 in questo topic trovi un esempio di utilizzo. Per trovare le funzioni ed i FB occorre fare riferimento al Manuale programmazione IEC61131-3, come vedi su ogni oggetto è riportato il nome della libreria in cui si trova l’oggetto. Nel tuo caso come si vede dallo screenshot, la libreria è la eLLabLogLib_B100, il che significa che a partire dalla versione 100 della libreria si trova l’oggetto. Per importare l’oggetto dovrai dal menù Project->Import objects e scegliere l’ultima versione della libreria (In questo caso è eLLabLogLib_B100). Poi si potrà scegliere l’oggetto ed importarlo nel proprio progetto. Dalla versione 4 di LogicLab è cambiata l’estensione dei file di progetto e di libreria, quindi devi aggiornare il progetto con l’estensione plcprj (Topic).

    #47633
    Corrado
    Partecipante

    Buongiorno, le SD card da 512mb stanno divenendo praticamente introvabili e le poche rimaste hanno prezzi esorbitanti é possibilie utilizzare le SDHC con dimensioni superiori e formattarle a 512mb?

     

    #47635
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il modulo CPU PLC SlimLine LogicLab Cortex M7 ora gestisce la formattazione FAT32 delle SDCard (Topic), e non ci sono più limiti sul tipo di SDCard utilizzabili.