    Ho un CMT-FHD collegato in ethernet (protocollo S7) con un S7-400H (con CPU ridondante) e vorrei avere il modo di cambiare l’IP di comunicazione per passare da una CPU all’altra.

    Ho provato ad usare una macro che in base allo stato di un LB modifica i valori nelle LW (LW-9600 a LW-9603) relative all’IP del dispositivo 4 ma non funziona. Ogni volta che si spegne il CMT, quando si riaccende non comunica più.

    C’è qualche LB che va setatto online?

    #57772
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Dopo aver cambiato IP con le word menzionate devi renderle attive con i relativi bit di conferma…

    LB-10070 forced to reconnect PLC 4 (ethernet) when IP or system parameters changed on-line (set ON)
    LB-10071 forced to reconnect PLC 5 (ethernet) when IP or system parameters changed on-line (set ON)
    LB-10072 forced to reconnect PLC 6 (ethernet) when IP or system parameters changed on-line (set ON)
    ….

    #57773
    Massimo
    Partecipante

    C’è anche un bit per vedere quando la comunicazione è caduta con una CPU e fare uno scambio automatico?

    #57787
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si certo devi riferirti a questi bits

    LB-10100 PLC 4 status (ethernet), set on to retry connection
    LB-10400 PLC 5 status (ethernet), set on to retry connection
    LB-10700 PLC 6 status (ethernet), set on to retry connection

    Tutte le informazioni sui registri di sistema si trovano nel manuale EasyBuilder al capitolo 22 System Registers.