    bielle73
    Partecipante

    Buongiorno, avrei necessità di capire come gestire gli allarmi su un pannello cMT-2158X, in quanto avrei la necessità di far apparire gli allarmi presenti e nel momento in cui rientrano vorrei che sparissero dalla pagina allarmi.

    Sarebbe utile creare una pagina o altro dove si potesse vedere lo storico di almeno 7 gg.

    #72165
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Gli allarmi si definiscono con l’oggetto Event (Alarm) Log, ogni evento/allarme può essere condiziuonato da una condizione di bit logico o ad un valore di una variabile.

    Per la visualizzazione puoi utilizzare l’oggetto Alarm Display che riporta tutti gli allarmi attivi. Hai anche a disposizione l’oggetto Alarm Bar che fa scorrere tutti i mesaggi di allarme attivi.

    Per la gerstione dello storico devi utilizzare l’oggetto Event Display che permette di selezionare il periodo storico da visualizzare.