  • #61217
    P91T
    Partecipante

    Volevo chiedere se, modificando qualche file o qualche impostazione è possibile modificare alcuni elementi delle email generate dal pannello in caso di allarme. Nello specifico mi riferisco a tutte quelle scritte in verde:

    Priority : Low
    Status : Triggered
    Category : 0
    Message : Testo messaggio

    Credo però che siano parti scritte nel firmware del pannello ma magari siete a conoscenza di un modo per cambiarle o magari un modo per generare le email completamente personalizzate.

    #61223
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    No purtroppo sono parte integrante del firmware del pannello e non è possibile modificarle.

    Se utilizzi come PLC i ns SlimLine che hai la possibilità con il FB EMailSend di invio delle eMail completamente personalizzato.