Vai al contenuto

Configurazione modulo 16 ingressi digitali TRPC26

Home Forum Moduli I/O distribuiti Configurazione modulo 16 ingressi digitali TRPC26

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Autore
    Post
  • #34784
    Anonimo
    Ospite

    Volevo informazioni sulla configurazione dei moduli di acquisizione 16 input RS485 mod TRPC26.

    In particolare vi chiedo come potere utilizzare un numero di dispositivi superiore a 32 (Approssimativamente 50) e se i moduli lavorano come slave (o viceversa).

    Inoltre vi chiedo se il protocollo MODBUS RTU utilizzato dal TRPC26 è il protocollo modbus standard dato che la rete modbus sarà collegata ad un supervisore non fornito dalla nostra ditta.

    #36296
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    I moduli di acquisizione 16 input RS485 TRPC26 hanno la possibilità di impostare il proprio numero di nodo modbus nel range da 1 a 247, quindi alla rete possono essere connessi fino ad un massimo di 247 dispositivi.Il limite dei 32 dispositivi così come il limite della lunghezza massima della rete (1200 mt) sono i limiti imposti dallo standard EIA RS485. Per superare questi limiti occorre inserire nella rete dei repeaters che permettono di collegare ad ognuno altri 32 dispositivi ed estendere la rete per altri 1200 mt. I moduli funzionano in modalità slave, ossia alla ricezione di un comando modbus dal sistema master se il nodo riportato nel comando corrisponde al proprio numero di nodo, rispondono inviando il frame modbus di risposta.Il modulo implementa i comandi standard modbus compatibili con tutti gli SCADA:Code 01: Read coil statusCode 02: Read input statusCode 03: Read holding registerCode 04: Read input registerCode 05: Force single coilOltre ad una serie di comandi speciali che sono utilizzati unicamente per la configurazione del modulo, configurazione che viene poi memorizzata nella memoria EEprom del modulo.

    #36297
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ricordo che in alternativa ai moduli di acquisizione I/O, è possibile utilizzare anche i nostri prodotti SlimLine che con un semplice programma possono diventare degli I/O remoti intelligenti. Tutti i prodotti dotati di interfaccia RS485 dispongono di interfaccia isolata con driver Fail-safe e capace di sostenere fino a 128 dispositivi sulla stessa rete. Tutti i prodotti supportano il protocollo modbus RTU sia in modalità slave che master, inoltre essendo programmabili possono eseguire operazioni locali sugli I/O quali conteggio, temporizzazione e logiche relazionali tra gli I/O. Utilizzando moduli di estensione è possibile connettere in rete fino a 128 ingressi e 128 uscite per ogni nodo modbus con notevoli vantaggi di costo.

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.