Il dispositivo Poseidon 1250 oltre che dalla porta ethernet può essere configurato anche da porta seriale. Per attivare la configurazione da porta seriale occorre spostare il dip switch 1 in posizione on. Il led MODE diventerà di colore rosso lampeggiante.
Collegando la porta seriale ad un PC con un cavo null-modem ed utilizzando l’utilty Hercules, è possibile dal tab Serial dialogare con il modulo attraverso la porta seriale. I parametri di comunicazione devono essere impostati a 9600, n, 8 ed il tick DTR deve essere attivo.
Inviando un return sulla seriale, viene ritornato il menù di configurazione con tutti i comandi possibili:
i … IP address [192.168.0.130]
m … netmask [255.255.255.0]
g … gateway address [192.168.0.1]
Ad ogni comando corrisponde un carattere di impostazione. Ad esempio per definire un nuovo indirizzo IP al modulo basterà digitare i, ed il modulo ritornerà la stringa:
Enter IP address (192.168.0.130):
Digitando il nuovo valore (Esempio 192.168.0.1) seguito da enter è possibile riconfigurare l’indirizzo con il nuovo valore.