Il modello cMT2008X non supporta il protocollo MPI, mentre è supportato dalle serie iE. Puoi verificare tu stesso le varie funzionalità delle diverse serie di pannelli consultando l’appendice A.
Puoi collegare i 2 pannelli Weintek al plc S7 300 in MPI, la porta MPI è una RS485 quindi puoi parallelare i pin.
PLC HMI1 HMI2
3 -------- 2 -------- 2
8 -------- 1 -------- 1
5 -------- 5 -------- 5
Nella guida connessione PLC troverai tutte le informazioni.
Aggiungo che purtroppo a differenza di altri protocolli la simulazione OnLine non funziona con il protocollo Siemens MPI neanche utilizzando l’adattore (Vedi topic), quindi il progetto và testato direttamente sul pannello operatore.