Connessione dispositivi HW-Group con Nagios
Home › Forum › Monitoraggio IP (HW-group) › Connessione dispositivi HW-Group con Nagios
- Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 14 anni, 7 mesi fa da
Pieralberto.
-
AutorePost
-
Settembre 17, 2010 alle 1:23 pm #34900
Pieralberto
PartecipanteStò cercando di connettere dei dispositivi Poseidon con un software di monitoraggio Nagios. Ho messo il dispositivo Poseidon in rete (IP 192.168.119.102) e ne posso vedere la pagina web dal browser.
Ora provo ad eseguire un comando di check ed un comando di walk ma non ricevo risposte, come visibile dal report seguente.
check_snmp -H 192.168.119.102 -C public -o .1.3.6.1.2.1.1.5.0
External command error: Timeout: No Response from 192.168.119.102:161.snmpwalk -v 1 -c public 192.168.119.102
Timeout: No Response from 192.168.119.102Avete suggerimenti ?
Settembre 20, 2010 alle 8:53 am #36528Sergio Bertana
Amministratore del forumTutte le operazioni sembrano corrette, il fatto che non si ricevano risposte dal Poseidon potrebbe essere dovuto a qualche firewall che blocca le porte.
snmp Simple Network Management Protocol: Port 161
snmptrap Simple Network Management Protocol—Trap: Port 162Io ho provato con la versione per windows del programma snmpwalk su di un sistema Poseidon inserito nella nostra rete aziendale ed ho ricevuto correttamente la risposta.
Ti consiglio di testare il comando con il sistema Poseidon 2250 disponibile On-Line presso il sito HW-Group, riporto l’esito del comando da me effettuato (Ho utilizzato l’indirizzo IP statico del modulo).
c:ProgrammiNet-SNMPbin>snmpwalk -v 1 -c public 80.250.21.84
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Poseidon 2250 SNMP Supervisor v1.0.5
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.21796.3.3
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (7646786) 21:14:27.86
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING:[email protected]
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: Poseidon 2250 online
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
SNMPv2-MIB::snmpInPkts.0 = Counter32: 247
SNMPv2-MIB::snmpOutPkts.0 = Counter32: 207
SNMPv2-MIB::snmpInBadVersions.0 = Counter32: 42
SNMPv2-MIB::snmpInBadCommunityNames.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInBadCommunityUses.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInASNParseErrs.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInTooBigs.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInNoSuchNames.0 = Counter32: 2
SNMPv2-MIB::snmpInBadValues.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInReadOnlys.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInGenErrs.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInTotalReqVars.0 = Counter32: 562
SNMPv2-MIB::snmpInTotalSetVars.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInGetRequests.0 = Counter32: 68
SNMPv2-MIB::snmpInGetNexts.0 = Counter32: 151
SNMPv2-MIB::snmpInSetRequests.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInGetResponses.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInTraps.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpOutTooBigs.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpOutNoSuchNames.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpOutBadValues.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpOutGenErrs.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpOutGetRequests.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpOutGetNexts.0 = Counter32: 0Settembre 20, 2010 alle 9:05 am #36529Sergio Bertana
Amministratore del forumPer il test della comunicazione SNMP consiglio di utilizzare il programma Getif (Scaricabile gratuitamente dal sito). Presso il sito della HW-Group è disponibile un video che illustra come utilizzare il programma per acquisire dati da dispositivi Poseidon. HW-Group mette a disposizione dei plug-in appositi per integrare i propri sistemi in Nagios (Vedi link). L’utilizzo di questi plug-in semplifica notevolmente l’integrazione dei sistemi in Nagios.
Settembre 20, 2010 alle 3:24 pm #36530Pieralberto
PartecipanteRingrazio, approfondendo la cosa, il tutto era corretto ma non funzionava.
Non essendoci altri motivi abbiamo applicato la procedura di reset ai valori di fabbrica e ricaricato la configurazione.
A questo punto l’oggetto ha iniziato a funzionare. -