  • #35803
    Anonimo
    Inattivo

    Abbiamo acquistato un termometro IP HWg-STE Plus con un sensore fumi. Nessun problema per la connessione e la configurazione del termometro IP, mentre vorremmo qualche  chiarimento in merito al collegamento del sensore fumi con il termometro IP. Esiste uno schema di coillegamento ?

    #38942
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il termometro IP HWg-STE Plus dispone di 2 ingressi digitali a cui è possibile connettere contatti puliti, nel tuo caso puoi connettere il contatto in uscita del sensore di fumi (Vedi sito del produttore). Ti allego uno schema di connessione con i codici di ordinazione dei prodotti.

    Connessi i sensori ai due ingressi digitali è possibile da pagina web configurare il testo abbinato all’ingresso e lo stato di normale e di allarme. Indicando in quale condizione l’STE deve inviare la mail di allarme (Screenshot). In presenza della condizione indicata in Alarm Alert, verrà inviata una email con lo stato del sistema (Screenshot).

    #38943
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Aggiungo che l’STE Plus può essere connesso al portale gratuito SensDesk (Topic) e tramite l’acceso alla dashborad del portale è possibile monitorare lo stato di tutti i sensori (Screenshot).