    Buon giorno sono nuovo del forum, uso i pannelli della serie Weintek MT8050iE e MT8073iE volevo chiedere come collegarli alle rete per permettere una connessione da remoto del PLC questi pannelli sono collegati a PLC Omron in seriale.

    #66105
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La connessione da remoto al pannello e di conseguenza al/ai PLC collegati al pannello passa sempre da EasyAccess. Anche se la connessione al PLC in Ethernet è quella più semplice ed affidabile, è possibile comunque anche utilizzare la connessione seriale.

    Da EasyAccess se il pannello è in linea sarà raggiungibile con l’indirizzo IP indicato,  attivata la connessione, tramite il programma Utility Manager dal menù Analysis & Testing, attivare la funzione Serial Pass-Through. Se non installato, verrà richiesta l’installazione del driver Virtual COM port.

    Impostare l’indirizzo IP del terminale (Quello visualizzato su EasyAccess) e la porta COM a cui è connesso il PLC. Con il tasto Apply applicare e impostazioni, ora vi troverete nel PC una nuova porta COM (Nell’esempio la COM6), definendo questa porta nel tool di programmazione Omron sarete connessi al PLC (Screenshot).