    Buonasera, ho un problema, come da titolo nella connessione del terminale con un PLC s7200 Siemens. Ho creato un progetto di prova, ho collegato il pannello via USB al computer e ho trasferito il progetto sul pannello, fino a qui tutto bene.

    Il problema sorge quando cerco di fare comunicare il pannello con il PLC. Ho creato il cavo seguendo lo schema riportato su guida Weintek

    PLC             6051IP
    8   ———      1
    3   ———      2   
    5   ———      5    

    Però quando accendo il pannello mi da come errore PLC no response, non riesco a capire il motivo… Nelle impostazioni del pannello ho impostato comunicazione su COM1 (9600,E,8,1) e stazione PLC n° 2, cosa sbaglio ?

    #39851
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Hai verificato che le impostazioni del PLC corrispondano con i dati impostati sul terminale ?
    Hai scaricato anche il runtime oltre al progetto sul pannello al primo download ?

    Ti ricordo che puoi anche simulare il funzionamento del pannello con la simulazione On-Line da PC utilizzando la connessione seriale che utilizzi per la programmazione. Naturalmente devi cambiare la porta di comunicazione impostata nel progetto impostando quella del PC.

    #39875
    Andrea
    Partecipante

    Chiedo scusa per il ritardo, però ero fuori dsede per lavoro e non sono riuscito a connettremi… Ho risolto, come mi hai consigliato non scaricavo il runtime, essendo il primo download… ora è tutto ok.

    Avrei un’altra domanda, visualizzando il valore di un contatore del mio s7-200 ho notato che l’aggiornamento del valore non è costante, non riesce ad aggiornare il valore in tempo reale (ogni tanto rimane indietro e poi recupera). Come posso fare?
    Stavo pensando se è possibile creare un contatore all’interno del pannello operatore monitorando l’ingresso di conteggio del mio plc, in modo da provare a risolvere questo problema…

    #39876
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Dipende per cosa si intende rimanere indietro, a seconda del progetto (numero variabili scambiate e oggetti generici) il rinfresco variabili è tra i 300 e 600 mS indicativamente.

    Se il conteggio è base secondo si dovrebbe vederlo bene se è ogni 200mS per esempio è normale vederlo saltare, si può provare ad impostare la comunicazione a 187Kb.