    Più terminali serie MT500 possono essere connessi ad un unico PLC. Uno dei terminali, quello fisicamente connesso alla porta seriale del PLC andrà configurato come Master, mentre tutti gli altri terminali andranno configurati come Slave e saranno interconnessi in cascata al terminale Master. Rimando alla lettura di questa nota informativa.

    #36284
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ecco un esempio di connessione in cascata di 2 terminali MT505 slave ad un terminale MT506 master che è connesso al PLC. Da notare che il terminale MT506 ha due diversi connettori uno PLC per la connesione al PLC ed uno PC per la connessione dei terminali slaves.

                         MT506            MT505       MT505
    Connettore  PLC  PC
                           +——-+      +——-+      +——-+
                           |         5| —- |5      5| —- |5      5|
    PLC               |         7| —- |9      7| —- |9      7|
                           |         8| —- |6      8| —- |6      8|
                           +——-+      +——-+       +——-+