  • #56581
    Anonimo
    Inattivo

    Pensavo di utilizzare i vostri PLC per alcune nostre applicazioni, in particolare vorrei chiedere se fosse possibile utilizzarlo per leggere un ingresso analogico 0-10v e, al raggiungimento di una certa soglia impostabile dall’operatore, attivare una uscita nel più breve tempo possibile (ideale <3ms).

    Oltre al PLC idoneo a questa applicazione, ci servirebbe anche un pannello low-cost 7 pollici dove l’operatore può impostare i dati.

    Cosa ci potete consigliare?

    #56583
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il modulo PLC Compatto con Ethernet MPS056 dispone di 6 ingressi digitali, 2 ingressi analogici 0-10 Volts a 12 bits e 4 uscite digitali. Come vedi dalle caratteristiche se usi un solo canale analogico puoi acquisire valori ogni 1.1 mS (2.2 mS se utilizzi entrambi i canali).

    Realizzando il programma nella task Fast puoi gestire il controllo di soglia in un tempo sicuramente molto inferiore al tempo minimo che tu richiedi.

    Ti ricordo che il modulo CPU ha il web server integrato e quindi volendo puoi realizzare pagine web per l’impostazione dei parametri. Ma se vuoi abbinare un HMI touch screen il modello più economico lo trovi nella serie iP, se vuoi poter accedere da remoto via Internet e fare teleassistenza devi usare le serie iE a cui abbini la licenza EasyAccess.