Vai al contenuto

Conversione da modbus RTU ad over IP

Home Forum Convertitori di interfaccia Conversione da modbus RTU ad over IP

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #49450
    Maurizio
    Partecipante

    Qualche mese fa ho utilizzato un vostro convertitore seriale/ethernet, e ho incontrato la ‘classica’ difficoltà del fatto che il modbus lato ethernet era un RTU over IP, e non tutti i dispositivi che utilizzavo potevano gestire questa modalità.

    Esiste un convertitore da RTU a TCP modbus?

    #49478
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Credo ti riferisca ad un convertitore Ethernet/Seriale (Come l’ATC-1200). Questo argomento è già stato trattato in questo topic.

    Con questi convertitori se ti connetti ad esempio con uno SCADA lato ethernet lo SCADA utilizzerà il protocollo Modbus over IP che verrà riportato pari pari sulla seriale. In realtà alcuni SCADA hanno la possibilità di effettuare una connessione ethernet ed utilizzare il protocollo Modbus RTU. Quello che tu chiedi è un gateway modbus come l’ATC-3002.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.