Vai al contenuto

Convertitore di protocollo Modbus Ethernet-Seriale

Home Forum Convertitori di interfaccia Convertitore di protocollo Modbus Ethernet-Seriale

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Autore
    Post
  • #35870
    Bruno
    Partecipante

    In un progetto in cui utilizzo un programma SCADA ho impiegato un convertitore Ethernet-Seriale MTRTU-TCP della Esam (Datasheet), per collegare due strumenti di lettura con protocollo Modbus RTU ed avere un accesso da Ethernet. Volevo chiedere se avete a catalogo un prodotto analogo tra i vostri convertitori.

    L’interfaccia ESAM, se capisco bene, mi consente anche di collegare fino a 31 tra vostri PLC e strumenti di lettura con Modbus distanti 1200 m con un bus di due fili (questo ci consentirebbe di realizzare uno scada più economico).  E’ così ? Con quale prodotto di vostra distribuzione posso fare la stessa cosa ?

    #39159
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il prodotto MTRTU-TCP è un gateway Modbus TCP/Modbus RTU, noi abbiamo a catalogo sia il TRP-C37M della Trycom che l’ATC-3001 della ATC. In pratica questi convertitori accettano connessioni in Modbus TCP e convertono il protocollo in Modbus RTU, la differenza tra i diversi prodotti è il numero di connessioni TCP/IP contemporanee supportate (10 per MTRTU-TCP, 16 per l’ATC37-M, 4 per l’ATC-3001).

    Attenzione và posta per comprendere come il convertitore ed il programma SCADA gestiscono il numero di nodo sulla connessione seriale (Topic). Proprio per venire incontro a questa neccessità che abbiamo sviluppato un FB apposito per utilizzare un nostro sistema SlimLine come gateway Modbus (Topic). Utilizzando un prodotto programmabile possiamo gestire la conversione di protocollo in modo intelligente adattandola (semplicemente modificando il programma) alle nostre esigenze.

    Per quanto riguarda la parte seriale, come da specifica RS422/485 si possono avere fino a 1200 metri di cavo e fino a 32 dispositivi connessi (Topic).

    #39160
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Aggiungo una considerazione, se nel tuo progetto utilizzi già un nostro modulo CPU SlimLine puoi aggiungere il programma di gestione Gateway Modbus al tuo programma e così eliminare il Gateway MTRTU-TCP.

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.