  • #34903
    Stefano
    Partecipante

    Ho consultato tutta la documentazione disponibile del convertitore ATC-1000, in cui si fà cenno nelle caratteristiche generali, che esiste un “Isolamento Galvanico solo su Porta Ethernet”.

    Sono interessato di sapere, se l’isolamento galvanico è tra la linea di alimentazione e la porta Ethernet ?
    E sopratutto quanto è il valore di tensione di isolamento ?

    #36535
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    I convertitori Ethernet to RS232/422/485, sia il modello ATC-1000 che ATC-2000, hanno un trasformatore di isolamento sulla linea ethernet che separa galvanicamente la linea dal resto della circuiteria.

    Quindi la linea Ethernet risulta isolata dalla alimentazione e dalle porte seriali.
    La tensione di isolamento è di 1500 VDC.