    Sono passato ad utilizzare il database ricette di Weintek e mi sono imbattuto in un problema, se per esempio trasferisco un dato dal Database al PLC Siemens e vedo che questo dato è fuori dal range via Software sostituisco il valore, come posso però poi aggiornare questo valore anche sul database?

    Esempio:

    • Parametro ricetta 1: 340 mm
    • Trasferisco al PLC
    • Parametro massimo: 300 mm quindi il PLC lo sostituisce in automatico però nel database è rimasto il 340 mm, come posso aggiornare questo valore?
    #82778
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La soluzione migliore è definire già nel progetto HMI gli stessi limiti limiti del PLC,  impostandoli  fissi o dinamici nelle varie introduzioni numeriche. Se utilizzi i limiti dinamici è il PLC stesso a definirli.

    Se invece vuoi lasciare liberi ilimiti nella ricetta (Non è la soluzione che sceglierei) nel controllo effettuato dal PLC in caso di valore non coretto puoi attivare una variabile BOOL che forza il trasferimento della ricetta dal PLC al pannello.