Vai al contenuto

Differenze tra accesso simbolico e S7commplus con CPU 1200

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Differenze tra accesso simbolico e S7commplus con CPU 1200

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #72378
    Michele_
    Partecipante

    Ho un PLC Siemens 1200 con un pannello CMT2158X, si potrebbe sapere la differenza sostanziale tra: “Siemens S7-1200 (Symbolic Addressing) (Ethernet)” e “Siemens S7-1200/S7-1500 (S7CommPlus, Symbolic Addressing) (Ethernet)”?

    dato che con l’ultimo basta solo importare il file .ap mentre con il primo c’è da estrarre le DB e Tags ogni volta che viene variato qualcosa…

    #72475
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    l driver CommPlus è più evoluto e pesante rispetto al classico Simbolico , utilizzabile dalla serie cmt e Xe, non IP/IE , permette di gestire maggiori tipi dati e maggiore velocità di refresh.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)