  • #75573
    Anonimo
    Inattivo

    I nostri sistemi utilizzano un baud rate fuori standard precisamente 142673.

    Attualmente stiamo utilizzando i Vs convertitori Ethernet/Seriale ATC-2000 nei quali è possibile impostare qualsiasi baud rate direttamente da pagina web.

    Volendo utilizzare l’ATC-3000 chiedevo se anche su questo convertitore è possibile impostare liberamente  da pagina web il baud rate.

    #75576
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Al momento l’unico convertitore Ethernet/Seriale che prevede la possibilità di definire liberamente il baud rate è l’ATC-2000.

    L’ATC-3000 ha come tutti gli altri modelli una lista di baud rates selezionabili e precisamente:

    110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800