Disponibilità protocollo SNP-X per PLC GE Fanuc

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Disponibilità protocollo SNP-X per PLC GE Fanuc

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #35146
    Enrico Viviani
    Partecipante

    Volevo sapere se esiste la disponibilità del protocollo SNP-X di GE-Fanuc (Seriale).
    Vorrei sapere se ci sono dei “trucchi” per implementarlo in un terminale Weintek e se siano accessibili sia le variabili “%M” che le “%R”.

    #37096
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Tutti i protocolli supportati dai terminali Weintek sono visibili sulla Guida connessioni PLC, che è scaricabile dal nostro sito nella sezione Downloads della pagina web dei pannelli operatore.
     
    In merito alla disponibilità del protocollo SNP-X per i PLC della GE Fanuc, ti riporto estratto della guida, come vedi sono indicate tutti i tipi di variabili PLC che il terminale gestisce tra cui:
     
    Bit M: Auxiliary relay, range da 1 a 10000
    Word R: Data register, range da 1 a 32640
     
    Nell’estratto trovi anche lo schema elettrico delle connessioni seriali tra il terminale ed il connettore seriale del PLC.