Vai al contenuto

Domande su pannelli serie iP

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Domande su pannelli serie iP

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #63099
    Anonimo
    Inattivo

    Avrei una domanda che però è solo uno scrupolo dato che dalla documentazione sembra proprio che sia vero, con il modello MT8051iP:

    1. E’ possibile la comunicazione in ethernet con S71200?
    2. E’ integrato e gratuito il teleservice con EasyAccess 2.0? EasyAccess è il SW che poi permette la connessione VPN con cui programmare OP e PLC collegati ad esso? Mi pare che però ci sia una licenza per tale SW, una per ogni OP installato?
    3. Che differenza c’è tra MT6051iP e MT8051iP?
    #63102
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La serie iP è la famiglia di HMI entry level di Weintek, pur avendo un prezzo molto interessante hanno comunque molte delle funzionalità offerte dai pannelli Weintek.

    1. La connessione con i PLC Siemens è presente in tutta la gamma di pannelli compresa la seie iP.
    2. EasyAccess sulla serie iP è opzionale, occorre acquistare una licenza (Costo una tantum per ogni pannello) che ne garantisce l’utilizzo a vita. Con EasyAcces è posibile accedere da remoto al pannello in VPN senza dover modificare settaggi nella rete del cliente. Questo garantisce di poter operare sul pannello in VNC sia da PC che da smartphone. Da PC inoltre è possibile programmare il pannello ed anche i dispositivi ethernet (PLC, Drivers, ecc.) presenti nella rete del pannello.
    3. Le famiglie 60xx contraddistinguono i pannelli senza ethernet, ma vista la necessità della porta ethernet e vista anche la minima differenza di prezzo tra la serie 60xx ed 80xx ormai è una serie che Weintek stà dismettendo.
Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)