Domande su utilizzo del circuito STO

Home Forum Inverter vettoriali INVT Inverter INVT GD20-EU Domande su utilizzo del circuito STO

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #65961
    Anonimo
    Inattivo

    Stiamo implementando un circuito con l’inverter GD20-EU 220v 750W e abbiamo la necessita di utilizzare il circuito STO, il manuale propone un collegamento con dei contatti puliti di sicurezza  e cavo schermato. Per semplificare il circuito noi vorremmo utilizzare una tensione derivata dalla centralina di sicurezza. Dopo questa premessa ho due domande che non trovo soluzione nel manuale :

    • E’ possibile utilizzare un 24v esterno e non quello sui piedini STO e quindi mettermi in comune il GND macchina con il GND inverter (“isolamento interno alm inverter”)?
    • La schermatura è necessaria anche per distanze minime cioè all ‘interno del quadro elettrico.
    #65964
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La funzione STO è usata per evitare una partenza inaspettata o effettuare un arresto sicuro del motore. La funzione disabilita l’uscita dell’inverter impedendo al motore di muoversi.

    E’ possibile utilizzare un 24V esterno per il circuito STO, in questo caso collegare il GND esterno sol morsetto COM.

    Riguardo al cavo, INVT indica di stare entro i 25m di lunghezza, per distanze minime direi che non è necessario usare cavo schermato, anche se è comunque consigliabile contro eventuali disturbi. Se il cavo ha uno schermo possiamo collegarlo a COM.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)