    Non conosco le performance dei pannelli Weintek con software CODESYS non avendoli mai usati (ma mi pare guardando il processore che abbiano delle buone performance). Per una applicazione ipotizzavo di utilizzare un pannello cMT e moduli in CAN collegati allo stesso, ma avrei bisogno di 1 Rs485 per leggere e scriver dei dati su inverter in Modbus.

    Con CODESYS le porte Seriali del pannello sono utilizzabili Per Modbus ?
    La licenza Codesys che vedo sul Vs sito comprende WEB VISU, Modbus ,CAN, PLC e Motion o Robotics ?
    Sapete se Weintek ha in sviluppo Ethercat ?

    #54989
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Lato CODESYS è possibile gestire la porta ETH1 (Modbus tcp) e la porta CAN master. Le porte seriali e la ETH2 sono di esclusivo utilizzo HMI con EasyBuilderPro quindi CODESYS non le può gestire.

    WebVisu non è supportato, Weintek ha EasyBuilderPro il proprio ambiente di sviluppo HMI e non ha interesse a spingere i clienti ad usare WebVisu. Il loro approccio è usare CODESYS come PLC in un terminale dove la visualizzazione grafica è in ambiente EasyBuilder che comunica con il PLC in Ethernet via localhost.

    Rumors danno la possibilità di rilascio di Etercat sulla famiglia CMT nella seconda parte dell’anno, ma al momento non è possibile sapere se solo gestibile da CODESYS o anche da HMI.