Vai al contenuto

Eliminazione accidentale HMI da EasyAccess 2.0

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Eliminazione accidentale HMI da EasyAccess 2.0

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #59509
    Mastergumi
    Partecipante

    Per errore è stato eliminato un HMI nella pagina di configurazione su EasyAccess. Nel momento in cui provo a reinserirlo (utilizzando lo stesso codice della Activation Card), il sistema mi dice che il codice di attivazione è già utilizzato.

    Come posso fare per recuperare il mio HMI o scollegare l’activation card con l’hardware ID?

    #59519
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il pannello è già attivo, quindi la card è in uso e non riutilizzabile.

    Per risolvere il poroblema devi visualizzare sul pannello la pagina 76, consiglio di prevedere sempre la possibilità di visualizzare questa pagina. La pagina visualizza tutte le informazioni di accesso del pannello al servizio EasyAccess compreso ID e password, che permettono di registrare nuovamente il pannello ad un dominio.

    Questa è la procedura che si utilizza anche per spostare un pannello da un dominio ad un’altro (Vedi topic).

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.