Funzionamento dell’orario in un panello MT8050i

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Funzionamento dell’orario in un panello MT8050i

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #35440
    Luis
    Partecipante

    Buon giorno, ho vari panelli weintek modello MT8050i collegati a diversi PLC, in uno di questi ho la registrazione dati di 5 variabili, il problema è che quando per qualche motivo viene tolta l’alimentazione elettrica, le impostazioni della data e la ora viene ripristinata al 2000/01/01, ora 00:00:00.

    Esiste la posibilità di mantenere in memoria la data e ora impostata ?

    #37856
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Come puoi vedere dalle caratteristiche i pannelli MT6050i e MT8050i, sono gli unici della gamma Weintek a non avere il real time clock con il funzionamento in backup. La soluzione che  si adotta con questi pannelli è quella di utilizzare il real time clock dal PLC al quale il pannello è connesso (Topic). Di solito si consiglia di utilizzare sempre un unica sorgente di clock tra il PLC ed il terminale per avere sempre il valore di data/ora sincronizzato tra PLC e pannello.
     
    Se vuoi il real time clock con funzionamento in backup devi passare come minimo alla versione da 7″ (MT8070i), oppure passare alla nuova serie MT8000iE dove è disponibile su tutta la gamma. Per il momento però il modello da 4.3″ non è ancora disponibile.