    Amministratore del forum

    I moduli Poseidon gestiscono l’accesso da Telnet di default sulla porta 99. Aprendo la connessione vengono richieste le credenziali di accesso:

    User name: (Return di default)
    Password: (Return di default)

    Verrà visualizzato un messaggio di warning:

    Device functionality will be limited and device will be restarted upon exit.
    Are you sure to enter setup? (y/n)

    Digitando y viene visualizzata la finestra di help:

    =[ Poseidon model 1250 – 1.9.8 – http://www.HW-group.com ]=-
    -=[ Setup ]=-

      h,?.. help
      ——————————
      i … IP address      [192.168.0.130]
      m … netmask         [255.255.255.0]
      g … gateway address [192.168.0.1]
      a … DNS primary     [0.0.0.0]
      b … DNS secondary   [0.0.0.0]
      ——————————
      t … trap address    [192.168.0.57]
      n … telnet port     [99]
      k … SNTP server     [time.nist.gov]
      l … SNTP time zone  [60]
      ——————————
      1 … 1-wire          [1x]
      3 … RS-485(Temp-485)[0x]
      9 … Assign RS-485 sensor address
      ——————————
      s … HTML string     [http://www.hw-group.com/]
      ——————————
      d … load default setup
      r … system reboot
      x … exit

Stai visualizzando 1 post (di 1 totali)