    Avrei la necessità di gestire l’accensione/spegnimento del backlight ed il suono del buzzer su di un pannello MT6050i da comando PLC.

    In pratica vorrei poter da programma PLC attivando una variabile gestire la backlight del pannello e comandare il suono del buzzer. E’ possibile ?

    #36998
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per gestire operazioni sul pannello operatore da PLC il programma EasyManager mette a disposizione l’oggetto Controlli PLC di cui allego estratto manuale.
     
    Per accendere/spegnere la lampada si può utilizzare il controllo Back Light control, che permette di abbinare ad una variabile PLC (Tipicamente un coils) il comando della lampada. Per la gestione del buzzer si può utilizzare il controllo suono, definendo nella libreria suoni il Beep (Vedi screenshot).
     
    Ho realizzato per dimostrazione un semplice progetto che utilizza un modulo CPU SlimLine ed un pannello MT8050i, dove tramite i due ingressi del modulo CPU è possibile accendere/spegnere il backlight e comandare il buzzer sul terminale (Download programma).