Vai al contenuto

Gestione backlight su terminali serie MT500

Home Forum Terminali operatore (Weintek) Gestione backlight su terminali serie MT500

Stai visualizzando 4 post - dal 1 a 4 (di 4 totali)
  • Autore
    Post
  • #34755
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Esiste la necessità a volte di poter gestire la backlight del terminale, spegnendola per un risparmio energetico e poi riaccendendola quando necessita.

    Come già riportato in questo post, la retroilluminazione può essere gestita in modo automatico (Come il salvaschermo dei PC) impostando in Edit -> System parameters -> General il parametro Back light saver definendo il numero di minuti dopo i quali se il touch screen non viene toccato la lampada di backlight si spegne. Il valore può essere anche definito run time impostando nella variabile RW 60061 il valore di tempo (Range da 0 a 255 Sec), valore 0 indica backlight sempre attivo.

    Quando lo schermo non viene toccato per il tempo definito il backlight si disattiva, e si riattiverà automaticamente non appena lo schermo verrà toccato.

    A volte però è necessario pilotare lo spegnimento e l’accensione del backlight da programma PLC, in tal caso è possibile utilizzare l’oggetto PLC control, abbinandolo ad una variabile Bit del PLC e definendo come tipo di controllo Back light control.

    Settando la variabile bit del PLC il backlight verrà spento ed resettandola verrà acceso.

    #36257
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Quando è attivo lo spegnimento automatico ed è passato il tempo impostato il back light si spegnerà automaticamente.

    Nel caso l’utente desideri forzare l’accensione del back light da PLC dopo lo spegnimento automatico (In caso ad esempio di allarmi o altre condizioni che necessitano attenzione dell’operatore) è necessario settare il bit collegato all’oggetto PLC control confermando lo spegnimento del back light e poi resettarlo forzandone la riaccensione.

    Non essendo possibile da PLC conoscere lo stato del back light, questa sequenza di spegnimento/accensione potrebbe avvenire mentre il back light è ancora acceso che quindi verebbe spento e riacceso velocemente.

    #36563
    Giovanni
    Partecipante

    Mi domandavo come sia possibile gestire il backlight del pannello ad esempio con un tasto posto in una pagina grafica.
    Questa possibilità è visibile nel progetto di esempio che è installato sul pannello.

    #36564
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La gestione del backlight passa sempre dal PLC Control (Allego estratto manuale), basta collegare una variabile interna al terminale (Esempio una variabile bit LBxxxx) alla funzione Back light control (Write back).

    Con un pulsante su pagina terminale è possibile agire sulla variabile attivandola e disattivandola forzando in questo modo l’accensione e spegnimanto del backlight.

Stai visualizzando 4 post - dal 1 a 4 (di 4 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.