La commutazione da ricezione a trasmissione sui convertitori RS232 to RS422/485 sia per il modello ATC-108N, che per il modello TRP-C06, avviene solo in modo automatico.
Questa è una grande comodità perchè permette di gestire linee multidrop come le RS422/RS485 senza doversi preoccupare di gestire il comando di commutazione da ricezione a trasmissione.
In pratica il convertitore è sempre in ricezione, tutto quello che transita sulla RS485 viene ribaltato sulla RS232. Quando la RS232 spedisce un carattere, il convertitore passa automaticamente in trasmissione, chiude il tri-state sulla linea RS485 ed invia il carattere ricevuto dalla RS232 per poi riaprirlo ripassando in ricezione appena terminata la trasmisione del carattere.
In pratica utilizzando questi convertitori qualsiasi programma che gestisca la comunicazione a pacchetti (Esempio Modbus) su RS232 può gestirla in RS485 senza modifiche al software.
Quindi non è previsto alcun comando di commutazione Rx/Tx, ma non ne comprendo neanche la necessità.