    Avrei un paio di quesiti sull’utilizzo delle e-mail tramite Easybuilder Pro.

    Volevo sapere se cè possibilità di gestire un “errore invio mail ” e di ritentare l’invio, mi spiego meglio visto che in Easybuilder cè una variabile LW-12053 che si attiva se cè un errore nell’invio di mail ( eventi-allarmi ) Volevo capire se cè anche il modo in caso di errore di tentare a rimandarla. e in caso arrivassero 2 allarmi contemporaneamente il pannello come si comporta ?

    #46850
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non c’è un modo automatico per il rinvio mail, quindi andrebbe gestito tutto manualmente (cosa fattibile per il backup degli storici) non tanto semplice per gli allarmi, in questo ultimo caso come idea, si potrebbe creare una categoria allarmi chiamiamola ombra , ovvero non storicizzata ne visualizzata appoggiata a bit LB del pannello che vengono attivati solo in caso di errore invio su allarme standard, ma la cosa non è cosi semplice, andrebbe gestito il bit di notifica degli allarmi o dei backup per poi andare a capire quale ha generato l’errore per poi tornare ad attivare il bit ombra corretto.

    Nel caso di attivazione quasi contemporanea di più allarmi e generazione errore invio mail non si riesce (in quanto non sincrona la risposta del server mail) a capire a quale è associato, ad uno all’altro ad entrambi, in questo caso è preferibile rinviarli entrambi rischiando un doppione.