Gestione encoder con interfaccia SSI

Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Gestione encoder con interfaccia SSI

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #35387
    Anonimo
    Inattivo

    E’ possibile gestire un encoder assoluto con uscita SSI (Interfaccia Seriale Sincrona) con moduli della serie SlimLine ?

    #37708
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non abbiamo nella famiglia di moduli SlimLine un modulo specifico per la gestione di encoder con uscita SSI, ma essendo l’interfaccia SSI assimilabile a livello elettrico ad una connessione RS422 è possibile utilizzare un normale convertitore RS232 to RS422 per connetterla ad una delle porte seriali.

    Utilizzando ad esempio un convertitore ATC-105, e collegando il clock del SSI al segnale DTR ed il dato SSI al segnale di CTS, utilizzando da programma LogicLab le funzioni SysSetSerialDTR, set DTR signal status e SysGetSerialCTS, get serial CTS signal status è possibile gestire la lettura dell’encoder.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)