    Anonimo
    Inattivo

    Volevo sapere se la funzione STO aveva il ripristino automatico dopo la richiusura dei contatti h1 h2, nella configurazione attuale devo eseguire un reset manuale.

    Ho provato a modificare il parametro P11.16 impostandolo a 1 ma senza successo.

    #59005
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La funzione STO se attiva evita la partenza inaspettata del motore quando attiva disabilita l’uscita dell’inverter.

    Per attivare lo STO occorre scollegare dal +24Vdc i segnali H1 ed H2 dell’inverter (Togliere i ponticelli precablati sui 2 morsetti rossi). A questo punto è possibile eseguire la connessione dei 2 segnali H1 ed H2 al +24Vdc utilizzando un relè o un pulsante di sicurezza. I 2 segnali vanno sempre connessi/disconnessi contemporaneamente.

    All’intervento della funzione STO l’inverter và in allarme e normalmente dopo la riattivazione dello STO occorre eseguire un reset. Agendo sulla prima cifra delle centinaia del parametro P11.16 è possibile modificare il comportamento.

    • 0xx, allarme STO bloccato: A seguito di una condizione STO è necessario un reset dell’inverter.
    • 1xx: allarme STO sbloccato: L’allarme STO è disattivato automaticamente.