  • #48413
    Tiziano
    Partecipante

    Avrei la necessità, su un impianto dove hanno circa 200 ricette, di poter inviare un comando da PLC a HMI per richiedere l’invio di una ricetta specificandone il nome con cui è stata salvata.

    In pratica l’HMI ricevendo la stringa dal PLC deve cercare la ricetta con quel nome ed inviarla al PLC.  Avete idea se è possibile realizzare questa necessità ?

    #48415
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Allego l’esempio Macro_Recipe (Screenshot, Download) che puoi usare come base, nell’esempio troverai anche un file pdf che lo spiega. L’esempio esegue la ricerca definendo il nome da terminale e premendo il tasto di ricerca.

    Tu lo puoi modificare ricevendo il nome e la conferma di ricerca dal PLC, eseguendo la macro di ricerca potrai poi trasferire la ricetta sul PLC o visualizzarla.