Nel capitolo System Registers del manuale di EasyBuildderPro, trovi l’elenco di tutte le variabili di sistema con il loro significato. Eccone un estratto.
LB-9200 PLC 1 status (SN0, COM 1), set on to retry connection (Node 1)
LB-9201 PLC 1 status (SN1, COM 1), set on to retry connection (Node 2)
...
LB-9455 PLC 1 status (SN255, COM 1), set on to retry connection (Node 255)
LB-9500 PLC 2 status (SN0, COM 2), set on to retry connection (Node 1)
LB-9501 PLC 2 status (SN1, COM 2), set on to retry connection (Node 2)
...
LB-9755 PLC 2 status (SN255, COM 2), set on to retry connection (Node 255)
Come vedi c’è un bit per ogni nodo modbus che si attiva su errore comunicazione.
Il Pop up “PLC not response” può essere cancellato o inibito per singolo driver (non per singolo nodo), ti rimando a questo topic per le informazioni.