    Ho acquistato due convertitori Ethernet/Seriale ATC-1200 per utilizzarli estendere il bus di una centrale di allarme.

    La centrale di allarme utilizza un bus RS-485 con un baud rate di 142673, non riesco ad impostare questo valore né da webserver né da software.

    Come è possibile risolvere? Se possibile…

    #70144
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il baud rate 142.673 della centralina di allarme è un valore fuori standard, questo è tipico delle centraline di allarme che proprio per motivi di sicurezza scelgono di utilizzare baud rates particolari.

    Il convertitore ATC-1200 come molti altri convertitori Ethernet/Seriale supporta i baud rate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 921600 e comunicazioni a 5, 6, 7, 8 bits con 1, 1.5, 2 bits di stop e parità pari, dispari, nessuna.

    Nella gamma di convertitori Ethernet/Seriale ATC l’unico modello che permette l’impostazione di baud rate baudrate fuori standard nel range da 1200 bps to 230.400 bps è l’ATC-2000, ecco la pagina di impostazione.

    Visto che stiamo parlando di centraline di allarme è doveroso ricordare che la conversione Seriale/Ethernet da un lato ed Ethernet/Seriale dall’altro introduce ritardi nella comunicazione e potrebbe essere che la centralina a fronte di questi ritardi vada comunque in errore anche se la comunicazione è corretta.